Hallo Nelson,
Nelson Matias wrote:
> Nachdem ich jetzt mal genauer nachgefragt habe welches Problem denn
> lm_sensors macht bekam ich als Antwort:
> Die CPU-Temperatur wird nicht mehr in die Grafik eingetragen.
>
> Hä?
>
> Jetzt hab ich den schuldigen: Eisgraph liest mit seinem Temperatur-script
> aus der sensors Ausgabe alle Zeilen mit einer Temperatur sowie entweder
> low oder high aus. Dadurch gab es jetzt 16 statt 3 Temperaturen. So viele
> konnten nicht in die rrd-db eingetragen werden.
Eine rrdtool-DB nimmt nur genau so viele Werte an, wie es beim Anlegen der
DB definiert wurde. Weniger oder mehr Daten führen zu einem Fehler.
Ändert sich dauerhaft die Zahl der Werte muss in eisgraph die Konfiguration
geändert und die DB von Grund auf neu angelegt werden.
--
Gruß Marcus