[Eisfair_dev] Neue Frage zu lm_sensors
Nelson Matias
nelson at anires.de
Mi Jan 15 18:41:32 CET 2025
On Wed, 15 Jan 2025 09:41:41 +0100
Marcus wrote:
> > Bei manchen funktioniert hddtemp nicht mehr, bei mir erkennt lm_sensors
> > auf einmal zusätzliche Sensoren:
>
> Vielleicht hilft dir ja das neue, an hddtemp angelehnte, Paket drivetemp.
Das schaue ich mir auf jeden fall an.
Nachdem ich jetzt mal genauer nachgefragt habe welches Problem denn
lm_sensors macht bekam ich als Antwort:
Die CPU-Temperatur wird nicht mehr in die Grafik eingetragen.
Hä?
Jetzt hab ich den schuldigen: Eisgraph liest mit seinem Temperatur-script
aus der sensors Ausgabe alle Zeilen mit einer Temperatur sowie entweder
low oder high aus. Dadurch gab es jetzt 16 statt 3 Temperaturen. So viele
konnten nicht in die rrd-db eingetragen werden.
Ich hab das Problem jetzt dadurch gelöst, das ich Zeilen, die mit
"temp1:" beginnen aus der Verarbeitung ausgenommen habe.
Ich denke über kurz oder lang wird wohl das eisgraph-Paket überarbeitet
werden müssen.
Danke aber für die Mühe.
--
Gruß
Nelson