[Eisfair] [e1] eisgraph: keine Anzeige der Luefter
Thomas Quast
eisfair at oritopha.de
Mi Nov 15 20:40:00 CET 2023
Hallo Wolfgang,
Am 13.11.23 um 11:08 schrieb W. Loefstedt :
> es gelingt mir nicht, unter eisgraph die Drehzahl der Lüfter anzuzeigen.
> Temperaturen und Spannungen funktionieren.
> Ausgabe von sensors:
> CPU Fan: 1551 RPM
> Power Fan: 741 RPM
Das weicht etwas von den sonstigen Meldungen ab, welche mir vorlagen.
> Was kann ich machen?
Hier eine schnelle Loesung fuer Dein Problem:
-----------------------------------------------------------
In der Datei:
/var/install/bin/eisgraph_mod_lmsensors-init
Zeile 328 (alt):
echo " if ( echo \\"\\\$line\\" | grep -q \\" RPM (min =\\" )"
Zeile 328 (neu):
echo " if ( echo \\"\\\$line\\" | grep -q \\" RPM\\" )"
Und in der Datei
/var/install/bin/eisgraph_mod_lmsensors-renew
Zeile 398 (alt):
echo " if ( echo \\"\\\$line\\" | grep -q \\" RPM (min =\\" )"
Zeile 398 (neu):
echo " if ( echo \\"\\\$line\\" | grep -q \\" RPM\\" )"
Anschliessend auf der shell:
setup -> Service administration -> Eisgraph -> Module Handling ->
lmsensors -> Re-Init all Packageparameter
-----------------------------------------------------------
Fertig.
Oooooder:
-----------------------------------------------------------
Obige Aenderungen vornehmen, und anschliessend noch folgende Aenderungen:
In der Datei:
/srv/eisgraph/scripts/lmsensors-Fanspeed
Zeile 50 (oder so) (alt):
if ( echo "$line" | grep -q " RPM (min =\\" )
(neu):
if ( echo "$line" | grep -q " RPM" )
-----------------------------------------------------------
Fertig.
Mit diesen zusaetzlichen Schritten ersparst Du Dir den Re-Init, bei welchem
alle bisher angesammelten Daten geloescht werden.
Sollte funktionieren. Habe es anhand Deiner Daten getestet.
Gruss,
Thomas
--
Packageserver: https://www.oritopha.de/index.txt
Mehr Informationen über die Mailingliste Eisfair