[Eisfair] avm_fritz_toolbox 2.4.0
Hendrik Orep
hendrik.orep at mailbox.org
So Okt 7 22:10:08 CEST 2018
Hallo Marcus,
Am 07.10.2018 um 19:19 schrieb Marcus Roeckrath:
> Auch hier habe ich selbst die Hardware nicht, um das zu testen; kann also
> nicht mal Tippfehler im Code feststellen. Falls da wa faul ist, berührt das
> alle anderen Kommandos aber nicht.
>
> avm-fritz-toolbox.sh homeautoinfo
Home automation informations (FRITZ!Box Fon WLAN 7390 (UI) 84.06.83 at fritz.box)
1:AIN : 08761 XXXXXXX
1:Device ID :
1:Functions (decimal/binary) : 2944/0000101110000000
1:Functions (plain text) : HANFUN Gerät; Schaltsteckdose; Temperatursensor; Energie Messgerät
1:Firmware version : 03.87
1:Manufacturer : AVM
1:Product name : FRITZ!DECT 200
1:Device name : Leuchte Fenster
1:Connection status : CONNECTED
1:Multimeter enabled : ENABLED
1:Multimeter valid : VALID
1:Multimeter power (W) : 0
1:Multimeter energy (Wh) : 87204
1:Temperature enabled : ENABLED
1:Temperature valid : VALID
1:Temperature (C) : 17.9
1:Temperature offset (C) : -1.6
1:Switch enabled : ENABLED
1:Switch valid : VALID
1:Switch status : OFF
1:Switch mode : AUTO
1:Switch lock : no
1:Hkr enabled : DISABLED
1:Hkr valid : INVALID
1:Hkr temperature (C) : 0
1:Hkr valve status set : CLOSED
1:Hkr temperature set (C) : 0
1:Hkr valve status reduced : CLOSED
1:Hkr temperature reduced (C) : 0
1:Hkr valve status comfort : CLOSED
1:Hkr temperature comfort (C) : 0
Gruß
Hendrik
Mehr Informationen über die Mailingliste Eisfair