[Eisfair] LM-Sensors für Eisfair-1???
Detlef Paschke
schabau at t-online.de
So Mai 19 14:33:47 CEST 2013
"Marcus Roeckrath" schrieb
>
> Hallo Detlef,
Hallo Holger,
> > gut geschehen und hilft. Ein Interessanter Punkt ist noch, dass die
> > Prüfung wieder zurückgesetzt wird wenn man eine Sample Configuration
> > importiert.
>
> Unter bestimmten Umständen wird die Check-Datei neu geschrieben.
>
> Holger und ich haben gestern schon ein wenig über lm_sensors diskutiert.
> Holger hat das Paket auch nur geerbt, deshalb muss man sich auch erst
> einarbeiten.
Nun läuft es ja schon ganz gut.
Aber eins verstehe ich gar nicht, Meine Ausgabe ohne Formatierung sah noch
gestern so aus:
as99127f-i2c-0-2d
Adapter: SMBus PIIX4 adapter at e800
in0: +1.49 V (min = +1.20 V, max = +1.60 V)
in1: +1.25 V (min = +1.20 V, max = +1.60 V)
in2: +3.31 V (min = +2.96 V, max = +3.63 V)
in3: +3.01 V (min = +2.67 V, max = +3.28 V)
in4: +3.20 V (min = +2.51 V, max = +3.79 V)
in5: +0.54 V (min = +0.08 V, max = +1.02 V)
in6: +3.58 V (min = +0.54 V, max = +1.17 V)
fan1: 3708 RPM (min = -1 RPM, div = 2)
fan2: 3857 RPM (min = 9926 RPM, div = 2)
fan3: 0 RPM (min = 168750 RPM, div = 2)
temp1: +61.0 C (high = +0.0 C, hyst = -128.0 C)
temp2: +40.5 C (high = +60.0 C, hyst = +50.0 C)
temp3: +44.5 C (high = +60.0 C, hyst = +50.0 C)
cpu0_vid: +1.525 V
beep_enable: enabled
nach der Bastelei gestern sieht die Ausgabe ohne Formatierung so aus:
as99127f-i2c-0-2d
Adapter: SMBus PIIX4 adapter at e800
in0: +1.49 V (min = +1.46 V, max = +1.60 V)
in1: +1.25 V (min = +1.46 V, max = +1.60 V)
in2: +3.31 V (min = +3.14 V, max = +3.47 V)
in3: +3.01 V (min = +2.83 V, max = +3.12 V)
in4: +3.20 V (min = +2.85 V, max = +3.47 V)
in5: +0.54 V (min = +0.80 V, max = +0.34 V)
in6: +3.58 V (min = +3.15 V, max = +3.49 V)
fan1: 3792 RPM (min = 2657 RPM, div = 2)
fan2: 3947 RPM (min = 2657 RPM, div = 2)
fan3: 0 RPM (min = 2657 RPM, div = 2)
temp1: +53.0°C (high = +40.0°C, hyst = +37.0°C)
temp2: +38.5°C (high = +52.0°C, hyst = +47.0°C)
temp3: +42.5°C (high = +52.0°C, hyst = +47.0°C)
cpu0_vid: +1.525 V
beep_enable: enabled
wie bekomme ich denn die min max werte wieder in die Ausgangssituation? Die
/etc/sensors3.conf ist leer aber irgend wo muss ja noch was gespeichert
sein.
Viele Grüße
Detlef Paschke
Mehr Informationen über die Mailingliste Eisfair